Все галки намеренно отключил. Чтобы бы лишние не мешали обзору. Тем более нагрузка в данном случае на одну фазу. Обычные ТЭН - 2 кВт. Чисто активная нагрузка. Полную мощность показывает правильно. Ток тоже правильно. Отдельными клещами замерял. Напруга тоже. Но вот активную высчитывает в 2 раза меньше. Хотя она должна соответствовать полной мощности.
Схема типовая. Напруга напрямую подключена. Ток - через трансформатор тока 1000/5. Коэффициент Ni (см. скрин выше) установлен 200.





Ответить с цитированием