Конфигуратор не запускал ввиду отсутствия конвертора интерфейсов.
Заводсткие настройки модуля не нашел (скорость обмена например какая по умолчанию?).
А на А, В на В - проверил.
Сообщение от Евгений Кислов
Добрый день.
Выложите скриншот настроек самого модуля из конфигуратора M110 и скриншоты настроек из CODESYS.
Также проверьте линию связи - не перепутаны ли A с B и т.д.