Страница 297 из 699 ПерваяПервая ... 197247287295296297298299307347397 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,961 по 2,970 из 6985

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2961
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    219

    По умолчанию

    И всё же, как вы оцениваете возможность реализации тех двух пунктов из моих (не только) хотелок для OwenCommunication? Или желать этого мне больше не стОит?

  2. #2962
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    И всё же, как вы оцениваете возможность реализации тех двух пунктов из моих (не только) хотелок для OwenCommunication? Или желать этого мне больше не стОит?
    По моей оценке - эти пункты нужны только лично вам в вашем конкретном специфическом случае, причем исключительно на этапе отладки проектного решения.
    Я добавлю их в общий список пожеланий, но приоритет у них по приведенной выше причине будет довольно низкий.

    И пока не увидел объяснения потребности в этом:

    При указании usiSlaveId в 255 по аналогии с массивом паттернов запрещённых запросов организовать массив разрешённых адресов

  3. #2963
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    219

    По умолчанию

    > И пока не увидел объяснения потребности в этом

    При наличии на шине других Slave-ов не отзываться на запросы к ним.

  4. #2964
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    > И пока не увидел объяснения потребности в этом

    При наличии на шине других Slave-ов не отзываться на запросы к ним.
    Тогда, может, вам нужно не это, а возможность задавать для блока список Slave ID, на запросы к которым он отвечает?

  5. #2965
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    219

    По умолчанию

    > возможность задавать для блока список Slave ID, на запросы к которым он отвечает

    Да, именно это. Возможно, я коряво описал функционал.

  6. #2966
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    > возможность задавать для блока список Slave ID, на запросы к которым он отвечает

    Да, именно это. Возможно, я коряво описал функционал.
    Вы написали корректно, это я прочитал "массив разрешённых запросов", извините.

  7. #2967

    По умолчанию

    Евгений, извините, я видимо вклинился в разговор и написал одновременно с вами. Не подскажете по поводу https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post347908 ?

  8. #2968
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MechMan Посмотреть сообщение
    Евгений, извините, я видимо вклинился в разговор и написал одновременно с вами. Не подскажете по поводу https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post347908 ?
    Добрый день. В APID_PWM нет управления периодом импульсов.
    Я думаю, вам стоит решать вашу задачу опытным путем - определить критерии оптимальности, а потом последовательно рассматривать различные варианты.
    Начать можно и с APID_PWM.

  9. #2969

    По умолчанию

    Что-то случилось с контроллером ПЛК210-03. Сделал проект, водрузил контроллер на оборудование. Через час всё стало зависать. На месте ничего не вышло. Принёс контроллер домой. Виснет визуализация, иногда и программа чудит. Не запоминаются Retain-переменные. Думал что не так в проекте. Начал из проекта удалять куски. Ничего не меняется. Создал пустой проект, в нём обозначил 3 Retain-переменных. Закидываю в них значения из кодесис, отключаюсь, перезагружаю контроллер - там нули.
    В файлах журналов две ошибки красные и две жёлтые.Безымянный1.pngБезымянный2.png
    Батарейка, написано, что хорошая - 3.092В

  10. #2970
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Добрый день.

    Виснет визуализация
    Как именно это проявляется?

    и программа чудит
    Как именно это проявляется?

    Создал пустой проект, в нём обозначил 3 Retain-переменных
    Как именно вы их обозначили?

Страница 297 из 699 ПерваяПервая ... 197247287295296297298299307347397 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •