  1. #2931

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вы организовали бесконечный цикл. Контроллер перезагружается по сторожевому таймеру.
    А как правильно это организовать?

  2. #2932

    По умолчанию

    Правильно из одной метки переходить в другую, а не в ту же самую или выходить из нее через RETURN.

  3. #2933

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Правильно из одной метки переходить в другую, а не в ту же самую или выходить из нее через RETURN.
    Спасибо за ответ. А как правильно это написать, если мне нужно чтобы при активации бита (кнопкой на панели) выполнялся код именно прописанный в метке, а все что вне метки - нет? Просто ставить в начале переход на метку, а в конце выход с неё? Или после выхода с метки дальнейший код начнет выполняться?

  4. #2934

    По умолчанию

    Просто ставить в начале переход на метку, а в конце выход с неё?
    Да, именно так. (если под выходом подразумевается оператор RETURN)

  5. #2935
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    230

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите пожалуйста, OwenCommunication поддерживает (официально) создание нескольких Slave-устройств (с разными адресами) на одном физическом интерфейсе?

  6. #2936

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, OwenCommunication поддерживает (официально) создание нескольких Slave-устройств (с разными адресами) на одном физическом интерфейсе?
    Добрый день.
    Вы, очевидно, про MB_SerialSlave?
    Какую именно задачу вы пытаетесь решить?

  7. #2937
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    230

    По умолчанию

    > про MB_SerialSlave?
    Да, про него.

    > Какую именно задачу вы пытаетесь решить?
    Сэмулировать несколько частотных преобразователей одним ПЛК. У них ещё есть разрывы в адресах регистров, но это, как я понял, можно обработать, анализируя структуру MB_REQ_INFO.

  8. #2938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    > про MB_SerialSlave?
    Да, про него.

    > Какую именно задачу вы пытаетесь решить?
    Сэмулировать несколько частотных преобразователей одним ПЛК. У них ещё есть разрывы в адресах регистров, но это, как я понял, можно обработать, анализируя структуру MB_REQ_INFO.
    Как раз для таких целей мы добавили специальную обработку адреса 255.
    Если поставить блоку адрес 255, то он отвечает на запросы с любым Slave ID, "притворяясь" сразу всеми слэйвами шины.

  9. #2939
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    230

    По умолчанию

    Да вот, на все адреса мне-бы и не надо, чтоб отвечал -- на том интерфейсе ещё могут жить устройства.
    Я предполагал, что можно создать несколько экземпляров MB_SerialSlave с нужными usiSlaveId, и отдать им один дескриптор порта. А там уже для каждого выполнять свой анализ переданной Master-ом информации.

  10. #2940

    По умолчанию

    Сэмулировать несколько частотных преобразователей
    на том интерфейсе ещё могут жить устройства
    Если у вас сейчас отладка (судя по первому сообщению) - то остальные слэйвы, вероятно, можно временно отключить.

    Вызывать одновременно несколько экземляров ФБ с одним дескриптором нельзя - в каждый момент времени должен быть активен только один из них.

Страница 294 из 893 ПерваяПервая ... 194244284292293294295296304344394794 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •