Всем привет.
Мучаюсь с выводом переменной типа TIME на экран СПК110.
При заполнителе %t[mm:ss] и указанной переменной типа Time выдает системное время. Значение переменной не отображается.
Заранее спасибо.
Версия CS v3.5 sp5 patch 5
Всем привет.
Мучаюсь с выводом переменной типа TIME на экран СПК110.
При заполнителе %t[mm:ss] и указанной переменной типа Time выдает системное время. Значение переменной не отображается.
Заранее спасибо.
Версия CS v3.5 sp5 patch 5
Добрый вечер.
Самый простой вариант - конвертировать время в строку (оператором TIME_TO_STRING), отформатировать строку к нужному виду и вывести ее в визуализации (заполнитель %s).
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте. Не могли бы на примере показать как вывести время на экран?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
СПК с Ethernet
Тогда привязываете к элементу визуализации (например, прямоугольнику) переменную нужного типа и во вкладке Тексты в параметре Текст указываете нужный формат вывода значения с помощью спецификаторов:
https://help.codesys.com/webapp/_vis...-date-and-time
Например, %t[HH:mm:ss] ---> часы:минуты:секунды
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Коллеги, добрый день!
Подскажите пожалуйста, вывести не проблема. Надо ввести переменную типа TIME в секундах. При этом эта переменная будет задавать время задержки включения.
Спасибо!
Добрый день.
Объявите переменную типа USINT и используйте ее в визуализации.
И в коде:
tVar := usiVar * T#1s;
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Все четко отработало. Спасибо за прием!