В CODESYS есть элемент выбора даты-времени, проценты можно рассчитать в коде.
2021-01-18_8-55-00.png
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
День добрый. Подскажите пожалуйста толковую литературу (можно и на английском) с описанием архитектуры Common Behaviour Model для CoDeSys 3.5.
Да, есть справка и online-help, но там всё как-то разрозненно, не складывается в голове полной картины.
В частности, не ясны связи функблоков Behaviour Model (ActionController, TimingController, BehaviourModel) с функблоками Edge Triggered и Level Controlled. Каковым должно быть наполнение самодельного функблока для корректного взаимодействия с логикой CBM? Требуется ли ещё какие элементы внешней обвязки для соответствия логике и архитектуре CBM?
Добрый день.
На базовом уровне:
Толковая литература на английском + перевод
По конкретной обвязке (библиотека Common Behaviour Model) - только в справке, насколько я знаю:
https://help.codesys.com/webapp/yZZo...rsion=3.5.15.0
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 19.01.2021 в 16:25.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо.
Т.е. при разработке, например, OwenCommunication (заявлена как CBM-совместимая) вы опирались на вышеуказанную литературу? Или есть ещё, что можно (нужно) читать?
Да, мы опирались на вышеуказанную литературу. Другой литературы порекомендовать не могу.
Разве что Styleguide от Siemens (п. 9) - но там примерно все то же самое, что и у PLCopen, только более сжато:
https://support.industry.siemens.com...-1500?lc=en-ww
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 19.01.2021 в 16:33.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо, буду разбираться.
Здравствуйте ещё раз) Я попробовал организовать это так, как на скриншоте, и при загрузке проекта в ПЛК, а если точнее, после активации бита HandOn на панели оператора, я не вижу изменений бита в онлайне ПЛК, и через некоторое время он перезагружается. Что-то не так сделал?codesys.jpg
Вы организовали бесконечный цикл. Контроллер перезагружается по сторожевому таймеру.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 19.01.2021 в 20:41.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk