Ну, честно говоря, 50м совать в прку не надо. Да сопротивление всей линии надо измерить и внести на вход макроса r пров. Но даже при этом точность будет отвратной, пос ольку у прки вход высокоомный. Если хотите получить точность от 50м используйте расширение ПРМ.х-3 там полноценные трезпроводные входы с компенсацией. 4 провод вам тут не нужен. Видимо датчик 4х проводной(простите с телефона, и нагуглитт его не могу).
Но на вашем месте я бы выкинул этот датчик и купил бы pt1000, и в лвухпрводном режиме влияние сопротивление проводов почти не оказывает. Даже заменить все 4 датчика дешевле чем покупать прм3