Похоже нашел где собака порылась :-) При заливке в контроллер новой программы появляется окно с текстом «7 Module not destructed Error! Device Id=200 not destruct», хотя при повторном соединении с контроллером это сообщение не появляется!? Победил примерно так: после этого сообщения устраивал контроллеру «ресет оригинал» и перезагружал контроллер. Затем снова заливал программу в контроллер, если появилось окно с ругательствами, то заново «ресет оригинал» .…. и так пока ругательства не закончатся. Уверен, что «ресет оригинал» делать не обязательно, но мне так было спокойнее.

P. S. В предыдущих ПЛК1хх с таким глюком не сталкивался. Удаленно контроллер можно перезагрузить пытаясь залить в него программу содержащую раздутую «плк-конфигурацьён», или программу с бесконечным циклом. Вот бы в очередной прошивке этого окна не было - во счастье попёрло бы :-)