Цитата Сообщение от kirill_bykov Посмотреть сообщение
Никак не установят связь между собой, что бы не делал, подскажите, может есть какие то подводные камни именно этой связки ? Сетевые настройки у обоих одинаковые. Передача данных протоколом Modbus RTU. A с B не перепутал и порт ПР200 rs-485 тоже не перепутал. адрес прибора ввел тот же что прибора , с общедоступным шаблоном устройства тоже пробовал.
Добрый день.
Лучше приложить все настройки из OwenLogic и конфигуратора. Так быстрее получится найти, что сделали не так.
Обычно несколько причин может быть:
1. Не совпадают общие настройки (вы говорите, что у вас ок)
2. Не правильное физическое подключение (вы говорите, что у вас ок)
3. Не правильно указаны типы данных регистров или функции работы с ними. Лучше воспользоваться шаблоном модуля в "Менеджере компонентов".
4. Не правильно указаны очередность следования байт и регистров.

Пример работы ПР200 в режиме Master на примере ПР200 и СП3хх тут: https://owen.ru/product/sp3xx/software