Есть ли хоть один пример сбоев?
Или мы обсуждаем коня в сферическом вакууме?
Сообщение от Малышев Олег
Итак - собственный опыт:
Цех - станок с 3 приводами по 10 кВт, шкаф в котором плк. Станок питается от 3х фаз. Привода глючит, ЧПУ (на базе PC) периодически перезагружается. ПЛК 100 Р-М.220 работает - и МДВВ тоже. Померяли напряжение в сети 420 вольт вместо 380 и скачки. Поймали энергетиков - все стало ок.
Господа... Ну если говорить строго то примеры то были
Когда у вас МДВВ в случае кратковременного превышения напряжения повисал на 3 минуты. Да, вы это устранили - молодцы. Но прецедент то был.