Итак - собственный опыт:
Цех - станок с 3 приводами по 10 кВт, шкаф в котором плк. Станок питается от 3х фаз. Привода глючит, ЧПУ (на базе PC) периодически перезагружается. ПЛК 100 Р-М.220 работает - и МДВВ тоже. Померяли напряжение в сети 420 вольт вместо 380 и скачки. Поймали энергетиков - все стало ок.