    Добрый день.
    При работе с PSW адресация по Modbus прямая (т.е. надо в Codesys указать 500).
    Смещение +10000 (как в вашем проекте) нужно при работе с PFW (энергонезависимой памятью панели).
    Т.е. в данный момент с ПЛК вы производите запись в PFW500.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    При работе с PSW адресация по Modbus прямая (т.е. надо в Codesys указать 500).
    Смещение +10000 (как в вашем проекте) нужно при работе с PFW (энергонезависимой памятью панели).
    Т.е. в данный момент с ПЛК вы производите запись в PFW500.
    в плк я и указываю +10000.
    Может необходимо высчитать что-то по формуле, как в инструкции написано. Пробовал и по ней, не получается.

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3997
    Последнее сообщение: Вчера, 13:05
  2. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  3. СП3xx отображение даты и времени
    от amandra в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 16:30
  4. Прошивка СП3xx по USB из GNU/Linux
    от AndreyS в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 09:50
  5. сетевые возможности СП3xx
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 20:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •