Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста как наладить связь между ПЛК 210 и MasterScada 4D путем протокола MQTT, используя облачные сервисы, например, http://www.mqtt-dashboard.com/ или на OwenCloud? Заранее спасибо!
Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста как наладить связь между ПЛК 210 и MasterScada 4D путем протокола MQTT, используя облачные сервисы, например, http://www.mqtt-dashboard.com/ или на OwenCloud? Заранее спасибо!
Добрый день.
Через OwenCloud не получится - там MQTT не поддержан.
Через облачные брокеры типа http://www.mqtt-dashboard.com/ - получится.
Вот пример по работе с MQTT в CODESYS V3.5:
https://youtu.be/3AGJbDp0aaU
По настройке MQTT в MasterSCADA 4D, к сожалению, проконсультировать не могу.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Доброго времени суток! Скажите, а можно на ПЛК210 поднять VNC сервер? Т.е. подключиться к WEB визуализации с помощью VNC клиента.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Дело в том, что панелей оператора с VNC технологией на борту достаточно много, а вот с WEB-клиентом мало на рынке (если не считать ВП110). Т.к. ПЛК210 разработку проекта ведем комплексно - алгоритм и визуализация, то на панель оператора по большому счету остается лишь "подтянуть" эту визуализацию. У ВП110 в этом плане слишком развитый функционал, соотвественно цена. Поэтому по моему мнению для таких ПЛК напрашивается простая панель с минимальным функционалом (WEB клиент) или наличие на борту ПЛК VNC и панель оператора с VNC каких много.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk