Доброго времени суток, дорогие товарищи! Недавно мне выпала честь запроектировать систему управления насосной станцией, для чего я решил выполнить все это на базе оборудования ОВЕН. В качестве "головы" было принято ПР200, но так как много датчиков пришлось расширить еще двумя модулями расширения ПРМ24. Вот полное описание хотелок, моего заказчика, которые как мне кажется выполнены в запроектированном шкафу автоматики.
В соответствии с технологической схемой на объекте предусмотрены две группы насосов:
- скважинные насосы - 2 шт. (рабочий и резервный);
- питьевые - 2 шт. (рабочий и резервный), 1 пожарный;
На объекте строительства приняты 2 скважинных насоса типа ЭЦВ 8-25-70 - один рабочий, второй резервный. Технологией предусмотрено наполнение двух резервуаров скважинным насосом. Автоматикой предусмотрено управление измерением уровнем воды в резервуарах, при достижении критического уровня воды, автоматика включает рабочий скважинный насос, при достижении достаточного уровня - выключает. Мониторинг уровня воды в резервуаре ведется с помощью кондуктометрического датчика уровня типа ДУ.3-4. Передача сигнала от датчиков до шкафа управления насосами ведется по дискретным линиям контрольными кабелями типа ПВСнг 2х0,75. Помимо управления рабочим скважинным насосом автоматикой предусмотрено автоматическое переключение на резервный скважинный насос в случае неисправности рабочего насоса, а также дополнительное включение резервного скважинного насоса в работу если рабочий насос несправляется с нагрузкой.
Насосы 2-го подъема представлены тремя насосами типа IKHDB-40-160NB/A-NL-S1-G-4/ - один рабочий, второй резервный, третий пожарный. Автоматикой предусмотрена синхронизация рабочего насоса с уровнем воды в башне (приемный колодец), посредством установки в систему водоснабжения трех преобразователей давления типа ПД100. Визуальный вывод показателей давления воды в системе ведется посредством индикатора аналогово сигнала типа ИТП-10, который устанавливается непосредственно на преобразователь давления ПД100. Далее показатели давления передаются в шкаф управления насосами, где после обработки сигнала программируемым реле типа ПР200 выдается сигнал насосу на включение или отключение. Автоматикой управления насосами 2-го подъема предусмотрено автоматическое переключение работы от рабочего насоса на резервный, в случае неисправности рабочего насоса. Включение в работу пожарного насоса предусмотрено дистанционно от кнопок включения/отключения в КПП. Автоматикой также предусмотрено автоматическое дополнительно включение в работу резервного насоса в случае нехватки рабочей мощности рабочего насоса или нехватки рабочей мощности рабочего и пожарного насоса при сигнале "пожар". Защита насосов от работы сухого хода предусмотрена посредством установки в систему водоснабжения датчиков сухого хода типа КР 44 и KPI 35. Также насосы защищены от перегрева датчиками типа MBT153.
Управления автоматическими процессами в насосной станции предусмотрена свободно программируемым реле типа "ОВЕН ПР200". Реле ПР200 применяется для решения локальных задач автоматизации: водоподготовка, водоочистка, вентиляция, отопление и др.
Написание алгоритма осуществляется пользователем с помощью бесплатной среды программирования OWENLogic. Подключение к ПК производится посредством стандартного MiniUSB-кабеля (USB – MiniUSB). Для интеграции в SCADA-системы и управления внешними устройствами в прибор может быть установлено до 2-х интерфейсов RS-485 с поддержкой протоколов Modbus RTU/ASCII.
Для увеличения количества дискретных входов/выходов программируемого реле ОВЕН ПР200 применяются модули расширения ОВЕН ПРМ. Проектом предусмотрена возможность переключения от автоматического управления насосами на ручной, посредством переключателей типа МТВ2-BDZ133, установленных на двери шкафа автоматики.
Для наглядного отображения значений параметров и оперативного управления, а также ведения архива событий или значений принята сенсорная панель оператора типа СП307-Б.
Возможность удаленного контроля, мониторинга, настройки, сбора и передачи данных, получение уведомлений об авариях и др. реализована применением сетевого шлюза типа ОВЕН ПМ210.
Мой вопрос заключается в том, что возможно ли это все осуществить в принятых мною решений. Есть сомнение в принятых решениях, так как такое делаю впервые. Проект шкафа автоматики насосной станции прилагаю.