Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Счетчик газа

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2016
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так сначала сделайте как я предлагал, короче вместо линии задержки в русском языке означает что её нужно убрать!

    Вот немного переделал:

    Счётчик газа.owl
    Не все так просто.

    Странное дело, но при добавлении блока СТ перед счетным входом СТМ значение на выходе СТМ сбрасывается:
    - запускаем эмулятор.
    - импульсным входом увеличиваем показания счетчика на выходе СТМ.
    - корректируем показания.
    - при подаче первого импульса со входа --> блок СТ --> СТМ, значение на выходе СТМ сбрасывается.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png g2.png (5.2 Кб, Просмотров: 19)

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,440

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladJ22 Посмотреть сообщение
    Не все так просто.

    Странное дело, но при добавлении блока СТ перед счетным входом СТМ значение на выходе СТМ сбрасывается:
    - запускаем эмулятор.
    - импульсным входом увеличиваем показания счетчика на выходе СТМ.
    - корректируем показания.
    - при подаче первого импульса со входа --> блок СТ --> СТМ, значение на выходе СТМ сбрасывается.
    Чтоб они не делали - не идут дела!
    Вы посмотрите мой проект, что Вам выложил, там я расширил диапазон счётчика до 9 девяток(999999999) и Вам наверно следует последовать этому примеру, уже писал об этом, настройки в свойствах макроса, при копировании(переносе) макроса они не сохраняются!

    Диапазон счётчика.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.11.2020 в 13:32.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2016
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Чтоб они не делали - не идут дела!
    Вы посмотрите мой проект, что Вам выложил, там я расширил диапазон счётчика до 9 девяток(999999999) и Вам наверно следует последовать этому примеру, уже писал об этом, настройки в свойствах макроса, при копировании(переносе) макроса они не сохраняются!

    Диапазон счётчика.PNG
    Видно в понедельник их мама родила )))

    Свойства макроса я действительно просмотрел.
    Я поправил сам макрос а именно константу 31 --> 999999999, поскольку в вашем варианте, я так полагаю, он больше 31 считать не будет.

    Ну да ладно, коллективный разум победил и все заработало.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png g3.png (20.6 Кб, Просмотров: 34)
    • Тип файла: png g5.png (14.2 Кб, Просмотров: 28)

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,440

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladJ22 Посмотреть сообщение
    Видно в понедельник их мама родила )))

    Свойства макроса я действительно просмотрел.
    Я поправил сам макрос а именно константу 31 --> 999999999, поскольку в вашем варианте, я так полагаю, он больше 31 считать не будет.

    Ну да ладно, коллективный разум победил и все заработало.
    Не надо открывать макрос для редактирования, я же всё написал в преведущем посте и даже картинку приложил, заходите в свойства макроса и ставите любой диапазон в пределах диапазона типа данных!

    И у Вас устаревший макрос, поменяйте из проекта, что я здесь выложил, чтобы счётчик считал по фронту импульса, а не по спаду! В вашем конкретном случае это не важно, так как счётчик с автосбросом с которого поступают импульсы формирует короткий импульс в один цикл, но в других случаях это может быть важно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.11.2020 в 15:34.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Расходомер газа +прибор учета.
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.09.2019, 20:57
  2. Датчик уровня газа
    от starterm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 18:52
  3. Счетчик газа Гобой 1 и овен АС4
    от Александр Мелешко в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 14:12
  4. технический учет газа
    от Decl в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 22:20
  5. Узел учёта природного газа
    от rocky7 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 05:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •