при логике 3U нижний порог срабатывания -температура при которой масло пересатет греться ТЭН (10 градусов), верхний порог сигнализации - температура при которой запускается вентилятор (60 градусов)
Не совсем верно.
Нижний порог - разрешение работы насоса. Верхний порог - вентилятор. На нагрев работает канал №3 со своей (основной) уставкой на морде прибора.