    Цитата Сообщение от ГенВик Посмотреть сообщение
    Для контроля за работой предлагается использовать 2трм 1, который измеряет разность температур между подачей и обраткой.
    Как Вы это себе представляете?
    При температурном графике "95-70" разность температур между подачей и обраткой во время отопительного сезона может изменяться в 4 раза!

    Лучше воспользуйтесь моей идеей и контролируйте отклонение температуры прямой сетевой воды от прямолинейного температурного графика:
    http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-46#label_2
    Последний раз редактировалось Stentor; 25.10.2020 в 21:04.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

Похожие темы

  1. 2ТРМ 1 УУ отсутсвует 0-10В
    от Вентсервис в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 13:51
  2. Неизолированный спай в 2ТРМ
    от ksb в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 14:52
  3. Программа контроля работы насоса
    от Santim в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 09:39
  4. помогите 2трм
    от AntoniO в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 17:14
  5. Питание 2ТРМ-1
    от Алексей_1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 10:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •