Добрый день.
Предоставьте доступ по TeamViewer, пожалуйста.
Добрый день.
Предоставьте доступ по TeamViewer, пожалуйста.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Евгений, спасибо за помощь. Всё заработало. В связи с этим вопрос: а почему в ПЛК210 прошивка осуществляется исключительно через внешний накопитель, почему для этого нельзя использовать внутреннюю память ПЛК как это реализовано в ПЛК110?
Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
В свежих прошивках (в т.ч. в той, что сейчас на сайте и у вас) именно так и реализовано - при обновлении через web-конфигуратор файл прошивки загружается во внутреннюю память.
Первая заводская прошивка разрабатывалась в то время, когда у ПЛК было недостаточно памяти для такого обновления.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте !
У нас похожая проблема, после работы (в течении 2-3 часов, возможно связано с прогревом) происходит сбой в работе, теряет связь с модулями ВВ, не отвечает на запросы панели, не подключиться к WEB интерфейсу, когда включаем холодный все работает. Переписка с техподдержкой ничего не дала. Пришлось КУПИТЬ новый, лететь на объект для замены. Потрачена куча денег и теперь нет уверенности что установили "надежно работающий". В связи с этим прошу предоставить точную информацию по поводу "Контроллеры из первых образцов" - до какой даты выпуска и серийных номеров они были. Как они вообще попали в продажу, почему их не отозвали ?
Не факт что дело в железе. На некоторых программах наблюдал такое на вполне себе свежих контроллерах. Вроде помогла перепрошивка на последнюю прошивку.
Здравствуйте!
Описанная проблема, которая требует замены центральной платы проявляет сразу после подачи питания и она подробно описана в отдельной теме. Если контроллер в процессе работы перестает отвечать на запросы, то это другая ошибка.
Какие светодиоды светятся, когда контроллер зависает?
После возобновления работы контроллера, какие записи в журнале среды исполнения CODESYS (в web-конфигураторе "Файлы журналов" раздел "ПЛК")?
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Здравствуйте!
Светодиоды на контроллере светятся как он в норме.
в файлах журнала только потеря связи с модулями ВВ. Контроллер не зависает, а продолжает работать, даже в сети связь есть, но она как бы через раз (или через 100 раз). Например сканирование сети с ПК идет около 1 мин., но выполняется. Даже загрузка проекта идет но очень-очень медленно (за 10 мин. загрузилось только 15 %). Перепрошивка с FLASH происходит всегда нормально.
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
С проектом вроде все нормально, установили новый контроллер, залили тот же проект и ... все заработало как надо, и уже работает около недели без сбоев. Контроллер демонтирован с объекта, в ближайшее время отправлю в сервис-центр.