Все аналоговые каналы проходят калибровку на производстве, не имея довольно точных приборов, нет смысла вообще туда лезть, только испортите все. Критерий разбег в 1°С для 50М вообще не критерий, учитывая двухпроводное подключение, или сделайте корректировку по Rпр или лучше воспользоваться более высокоомными датчиками Pt1000, показания будут более стабильные, ну и в принципе для этих макросов точность в 1°С допустима.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ