Тема: ИПП120 +Модуль Реле R421C32 попытка связать по Modbus через RS485

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,288

    По умолчанию

    Alexteam
    ИИП должна быть мастером, в настройках прибора надо добавить устройство, в данном случае ваш блок реле.
    Адрес устройству назначается по умолчанию 16, этот адрес можно изменить либо в ИИП, либо переключателями на блоке реле.
    Далее создаются сетевые переменные, которые сопоставляются с регистрами в блоке реле.