Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Аналоговые входы ПР200 - насколько точна заводская юстировка?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ну во первых, сами поднимаете вопрос с юстировкой, а как её делают без эталонных приборов? Во вторых, термосопротивление само по себе температуру не кажет, возможно в коде где нибудь появляется разброс
    Я ж не спрашиваю, как делать - это другой вопрос, который надо тоже как-то решать. Я спрашиваю - неужели это надо делать на НОВОМ приборе?

    Кода никакого нет - я использую готовый элемент для этого датчика из менеджера компонентов:
    ttt.png

    На втором ПР200 - такая же история. Разница по входам уже в другом порядке, но разбег такой же - в два градуса.
    Последний раз редактировалось K123; 29.09.2020 в 23:07.

Похожие темы

  1. Аналоговые входы ПР200-24.2
    от azodig в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 15:36
  2. ПР200, аналоговые входы
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 18:00
  3. Аналоговые входы ПР200
    от Uraq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:51
  4. ПЛК 73 и аналоговые входы
    от ran в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 12:47
  5. Аналоговые входы
    от shindax в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 09:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •