Если не сложно предоставьте проект разработчикам , в котором это происходит ( такое в принципе не должно происходить) .
У меня при обрыве в течении 5 сек ( меньше не требуется) ПР200 выходит в АВАРИЮ по обрыву аналогового датчика . Всё это испытано в лаборатории . 1-2 сек происходило дергание даже градуса (а не только его десятой доли).
У меня ПР200 . Разрабатывать начинал в версии 1.9
Последний раз редактировалось Алексеев; 22.09.2020 в 20:14.
Я, похоже знаю, в чем там дело. в каких-то библиотечных макросах преобразования сопротивления была возможность переполнения какого-то числа при обрыве датчика и был косяк с зависанием, потом это нашли и поправили.
Я тут забыл у разработчиков спросить, а аналоговые входы будут иметь настройку "дискретный режим" а то в анонсе не заявлено?
Последний раз редактировалось bayk; 29.09.2020 в 18:37.
Совершенно верно , было обсуждение https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post332863
но это было в макросе в Pt100 . Андрей Поэтому необходимо сразу задавать вопросы , если встречаются проблемы .И не решать их самостоятельно
Была опечатка 2020-09-29_19-33-58.png
Последний раз редактировалось Алексеев; 29.09.2020 в 19:44.