Был протестирован канал связи с ПР200 с помощью ОРС сервера, обмен и взаимодействие проходит без ошибок.
У Вас не правильно выбран ТИП контроллера в Телемеханике ЛАЙТ, нужно выбирать виртуальный контроллер типа WKLogic, внутрь виртуального контроллера добавляете протокол modbus и дальше настраиваете параметры СОМ порта (скорость, четность, ст.биты) указываете номер СОМ порта. Для запуска опроса нужно использовать кнопку глобального опроса. Обо всем этом подробно рассказывается в видео уроке по работе с Телемеханикой ЛАЙТ https://owen.ru/product/scada_sistem...ika_lajt/video
Занятие №2, видео №2, как раз под вашу задачу, но я бы также рекомендовал Вам для понимания терминологии и понимания принципов работы Телемеханики ЛАЙТ посмотреть Занятие №1.