Sibiryak22rus
А в самих приборах какой таймаут стоит до определения потери связи?
Я пользовал связку два МВ8А + один МУ16К, опрос по дефолту (PollingTime в ПЛК) 100мс, на МУ стояло 10 сек до перехода в аварийное состояние. Работало сутками годами.
Sibiryak22rus
А в самих приборах какой таймаут стоит до определения потери связи?
Я пользовал связку два МВ8А + один МУ16К, опрос по дефолту (PollingTime в ПЛК) 100мс, на МУ стояло 10 сек до перехода в аварийное состояние. Работало сутками годами.
хм, переделал программу для работы по модбасу, пока работает отлично, чётко определяет связь с каждым из модулей. в понедельник ещё 2 модуля привезут, добавлю, посмотрю как будет