Показано с 1 по 10 из 206

Тема: ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    Регистрация
    23.07.2014
    Адрес
    г.Ставрополь
    Сообщений
    104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shera_Best Посмотреть сообщение
    А как может PDS выдавать сигнал если вентилятор выключается, ведь давление пропадет сразу. Или тут учитывается свободный выбег вентилятора?
    Нет, это задано в алгоритме: "Для предотвращения перегрева, ТЭН продувается в течение заданного времени
    (Продув) во время перехода в Дежурный режим."
    По умолчанию 30сек.
    То есть приточный вентилятор работает ещё 30сек после "СТОП".
    Последний раз редактировалось Юрий-SWN; 07.09.2020 в 13:56.