БП такой подойдет? = БП02Б-Д1-24
Нет. У этого БП ток нагрузки 0.1А, а шесть ТТР в параллель уже будут потреблять около 0.2А, плюс еще ПР200. Минимум БП30А-24С.
нет такого на сайте овена : SSL1D03BD
Не удивительно. Ибо это не Овен.
если берем ПР200 пятой модификации с 4 транзисторными выходами и питанием 24В -- 1 выход на одну группу Тэн ??
Если я правильно понимаю, под "одна группа ТЭН" понимается три ТТР в параллель? Если да, то можно обойтись без SSL. Максимальный ток транзисторного выхода ПР200 - 0.2А. Для надежности предпочтительнее использовать два выхода, запараллеленых программно. На каждый выход по три ТТР напрямую.
HD-6044.ZA2 = подойдет
Нет. Две ошибки.
1. Индекс ZA означает, что управление ТТР от сигнала 230VAC. Нужен ZD
2. 60 - это максимально допустимый ток. Нормальный рабочий меньше. 12кВт на фазу дает 55А, это серьезно снижает надежность. Работа на близко к максимальному току серьезно разогревает ТТР.
Рекомендую рассмотреть SBDH-10044.ZD3 или BDH-10044.ZD3.
А так же не забываем про радиаторы для них, и быстрые предохранители класса aR на ток 80А для каждого ТТР.
---
Что представляет из себя нагреваемая среда? ТЭНы контактируют напрямую со средой?