Тип К ?
-окр среда от минус 20Ц до 35Ц
Если речь идет о среде зоны регулировки (рабочая температура процесса), то термопары не очень уверенно работают на околонулевх температурах. Я в подобных задачах предпочитаю использовать Pt100.
Хотелось бы поставить на каждый канал по ТТР HT-6044.ZD3
Замкнул ТЭН, канал ТТР умер\пробился, менять только целиком. Предпочитаю ставить поштучно на фазу и с двойным запасом по току. Быстрые предохранители aR крайне желательны, ибо обычные gG или нидайбох автоматы типа ВА47-29 срабатывают уже после пробоя ТТР.

Датчик температуры один!
Один датчик на один прибор, один прибор на несколько ТТР. Обычное ТТР по дискретному входу потребляет где-то 20-30 мА. Входы можно параллелить, даже для разных фаз. Однако шесть ТТР могут перегрузить выход прибора ТРМ. Проблему можно решить простым эмиттерным повторителем.