Почему оно должно быть больше, а не равно, к примеру?
Из личного опыта. Я делал многоканальный терморегулятор, параметр THPD ставил 1 секунду, что-то более-менее вразумительное получил при PollingTime более 5 секунд. Я ранее говорил, что отсчет скважности начинается после приема нового значения скважности. Если период THPD = 1 сек, а новые значения скважности приходят каждые 0.1сек, то получается полная ерунда. Либо делать передачу по команде.
"длина импульса на выходах - 0...65535"
Имеется ввиду параметр THPD. Его нельзя перезаписывать часто, обычно достаточно один раз Конфигуратором. Причина - он хранится в EEPROM прибора, а такая память имеет привычку уставать от количества перезаписей.
Основная регулировка делается скважностью. 0...1000 word = 0..100% THPD.
----
Релейный выход + ШИМ = гарантированное веселое времяпровождение у устройства.