Просто если сигналы придут со всех 4 весовых дозаторов, как понять какой надо первым открывать, они же меняются в случайном порядке эти сигналы.
Просто если сигналы придут со всех 4 весовых дозаторов, как понять какой надо первым открывать, они же меняются в случайном порядке эти сигналы.
Канал по автоматизации
https://t.me/you_engineer_asu
Скорей всего это все по фиксированному времени + 100% запас на гарантированную выгрузку .
Здесь не надо понимать, надо не мешать работе автоматики, короче, на какой ковш первым придёт сигнал готовности, тот и откроется при подаче команды разрешения разгрузки и ровки прав надо иметь сигнал окончания разгрузки(аварии) по которому снимается сигнал со соответствующего ковшу входа и эстафета разгрузки переходит к следующему ковшу и как я понимаю Вам ещё нужно создать сигнал разрешения разгрузки, который разрешает открытие клапанов разгрузки всех 4-х ковшей, всё не просто, а очень просто, а ваш вопрос непонятен, такое впечатление, что Вы передумали так делать как ранее хотели!
Здесь множество вариантов, глаза разбегаются в разные стороны, как один из них можно так:
Очередь_ковшей.PNG
Или так:
Очередь_ковшей_2.PNG
С большими перспективами развития(возможностью расширения до 32 ковшей)!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.08.2020 в 23:06.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.