1. Оперативные параметры в протоколе ОВЕН индексируются по адресу прибора, а не по индексу. Отключите индекс в параметрах опроса переменной.
2. Неправильное отображение кода статуса - наша ошибка, она будет исправлена в сл. версии. Ошибка проявляется при записи переменных мастером. На самам деле все принимается нормально.