У приборов ТРМ 200-ой серии(с Modbus) изменение типа протокола осуществляется из папки CONN программируемых парамеров с передней панели. Там же адрес и параметры сети. После изменения требуется пересброс питания.
Подключил ТРМ201 к СП270 по Modbus RTU. Согласно краткой инструкции на ТРМ201:в панели-регистр чтения(измеренная величина)-4х0001-word-DEC-1 знак после запятой; - -регистр чтения/ввода(уставка)-4х0002-word-DEC- 1 знак после запятой; - -регистр чтения(мощность 0%,100%) - 4х0004-word-unsigned-1 знак после запятой.
Можно считать регистр статуса(обрыв датчика, реле вкл/выкл, ошибка процессора ErAd64) адрес в панели 4х0000, и при помощи динамического текста выводить соответствующие сообщения.