Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, у Вас показания УКТ38 на ИП320 корректно отображаются?
А вы пробовали к другим адресам обращаться, которые прописаны в РЭ на АС2-М.
Да пока все корректно отображается
Если не трудно могли бы мне обьяснить, откуда Александр взял значения регистров(повторюсь - чайник в регистрах):
Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
подключен укт38 через ас2м к ип 320 по модбас. настройки ас2м оставлены без изменения. отличие заключается в адресах "регистров" 4х - для температуры: 80, ... 87; уставки: 88,...95; дельта: 96,...103.
все переменные -целые(нет галочки в строке флоат), "знак" только для температуры и уставок. обязателен 1 знак после запятой для всех.