Добрый день!
Помогите разобраться: как правильно использовать модуль "запись значения в архив" и модуль "чтение архива данных". Пользуясь справкой в программе не получается. Может где-то есть руководство, примеры или видео.
Добрый день!
Помогите разобраться: как правильно использовать модуль "запись значения в архив" и модуль "чтение архива данных". Пользуясь справкой в программе не получается. Может где-то есть руководство, примеры или видео.
А что пытаетесь реализовать?
Необходим температурный архив и работа оборудования на определенных режимах.
А что конкретно не получается?
Item - пишем id параметра(переменной)
Value - сюда подаем значение которое будет писаться в переменную с id как в item
time - пишем метку времени
status code - признак качества, можно и не писать ничего
Screenshot_4.png
Не совсем понимаю что конкретно записать в Item. В справке написано что необходимо создать параметр типа REF_TO на входе, связать его с архивируемым параметром, а затем соединить с входом Item. Все это делаю и Id не отображается.
Тип данных REF_TO проще писать в свойствах переменной
1. Создаем в дереве объектов переменную в которую хотим записывать данные
2. В программе создаем переменную, в свойствах которой в поле "Тип значения" пишем REF_TO
3. Перетаскиваем переменную из дерева объектов в переменную в программе( с типом REF_TO), тем самым передавая в нее не значение, а ее id.
4. связываем нужные переменные с FB write to
Screenshot_6.png
Screenshot_7.png
Спасибо за ответы, разобрался.