извините но я так и не понял в чем проблемма на 1000м использовать 24V DC и вспом реле (например, реле на 4 контакта, Siemens LZS:PT5D5L24, катушка потребляет 0,75W, получается что ток будет 0.75W/24V DC = 31mA)
на линии 1000м. при кабеле 1,5мм2 падение при таком токе будет меньше 1В!!!
наводок/помех на линии DC (по сравнению с AC) как я понимаю не будет..
Так в чем проблема?