Не буду плодить темы с одинаковыми названиями, а поинтересуюсь здесь. В общем дано производство, на котором эксплуатируется некоторое количество контроллером ПЛК110-24.60.Р-М. Не знаю, что программисты делают с ними, но на некоторых контроллерах попытка обновить проект закончилась ошибкой 80. Загрузочного проекта в ПЛК при этом нет, после перезапуска питания ПЛК девственно чистым стартует ничего не делая. Т.е. выкл/вкл питание, машина не работает, подключаемся, выясняется, что программы нет, льём, пытаемся создать загрузочный проект - ошибка 80. formatFFS решает эту проблему, но почему она вообще возникает и на сколько системно это, проблема эта конкретной партии (модели) контроллеров или надо ковырять программу? Заводской номер одного из ПЛК, который выдал ошибку 80 №54222200432131870. Хотелось бы услышать мнение официальных представителей.