Цитата Сообщение от engineer_ Посмотреть сообщение
Господа так все же если сравнивать напряжение 24V DC и 230V AC при передачи на длинные расстояния (~1km)
то какое напряжение предпочтительней использовать? какое более "защищено" от помех?

например кабель 1.5мм2 медь расстояние 1000м.
два варианта
#1 передаем 24B DC используем промоежуточное реле напр. phoenix 2967073 PLC-RSC- 24UC/21-21 (24V DC/17,mA) (два перекидных контакта)
или
#2 передаем 230B DC используем пормоежуточное реле напр. phoenix 2900336 PLC-RPT-230UC/21-21 (230V AC/4,3 mA) (два перекидных контакта)

какой вариант более предпочтительней?
Предпочтительнее 230 DC, как Вы и опечатались видимо. Я не шучу, использование переменного напряжения для слаботочных сигналов управления неприемлимо из-за паразитных токов, создаваемых емкостью между проводниками кабелей. На 1км это будет очень ощутимо, индикаторы будут светиться, реле включаться и не отключаться независимо то поданных команд. Если уж 230DC недоступно, то 110DC, 60DC, 48DC или на край 24DC. Но никак не АС.