Это хорошо, рад за вас.
Это хорошо, рад за вас.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Всего проекта я не видел, но необходимо предусмотреть принудительное закрытие паролей при переходах между экранами потому, что пароли сами не "закрываются", т.е. если Вы побывали на экране Управление и открыли доступ к переключателям управления (Уровень 3), а затем перешли на экран Журналы, то кнопка Очистка (Уровень 3) будет работать без запроса пароля.
И на оборот, если на экране Журналы открыли доступ к кнопке Очистка, то при переходе на экран Управления будут работать переключатели с уровнем доступа 3
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg