Страница 263 из 893 ПерваяПервая ... 163213253261262263264265273313363763 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,621 по 2,630 из 8921

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2621

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uJIb9IHAWK Посмотреть сообщение
    Не совсем понятно, каким образом произойдет инициализация входных каналов Modbus_Serial_Device от RETAIN переменных.

    При включении все равно идет сброс. Подскажите, как правильно реализовать?
    C holding регистрами так не получится - они могут изменяться только со стороны мастер-устройства (и поэтому действительно не восстанавливают свои значения из RETAIN).
    Вы можете использовать Modbus TCP Slave из библиотеки OwenCommunication - у него этого недостатка нет.
    Просто объявите буфер слэйва в RETAIN.
    https://youtu.be/l-oWDtOzBJg

  2. #2622

    По умолчанию

    Спасибо за ответы. Решил задачу через IF/ELSIF, изменение RETAIN переменной происходит при выполнении условий от holding регистров.

  3. #2623

    По умолчанию

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, таблица умеет разыменовывать указатели или нет?
    Вставляю массив с указателями, таблица сама ставит ^ , но отображаются нули
    Screenshot_3.pngScreenshot_1.png

  4. #2624

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, таблица умеет разыменовывать указатели или нет?
    Вставляю массив с указателями, таблица сама ставит ^ , но отображаются нули
    Screenshot_3.pngScreenshot_1.png
    Добрый день.
    Да, таблица может работать с указателями.
    Выложите проект, пожалуйста.

  5. #2625

    По умолчанию

    1. Надо сделать так (потому что ENUM в Mx210 Assistant имеет тип USINT) - но проблему это не решит.

    09-07-2020 13-34-01.png

    2. Без вашего кода - работает:

    09-07-2020 13-33-35.png

    09-07-2020 13-33-20.png

    Я думаю, проблему надо искать в вашем коде - либо в pt_funAiDiagMV210, либо в PLC_PRG.

  6. #2626

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    1. Надо сделать так (потому что ENUM в Mx210 Assistant имеет тип USINT) - но проблему это не решит.

    09-07-2020 13-34-01.png

    2. Без вашего кода - работает:

    09-07-2020 13-33-35.png

    09-07-2020 13-33-20.png

    Я думаю, проблему надо искать в вашем коде - либо в pt_funAiDiagMV210, либо в PLC_PRG.
    Спасибо, действительно в коде, перекинул код из функции в фб, все заработало

  7. #2627

    По умолчанию

    Доброго времени суток! Хотелось бы спросить, если ли у кого литература, или возможно предложить свои если есть, примерные задачи для тренировки навыков владения codesys, теорию я освоил более менее, хотело бы "пощупать" реальные проекты)
    Заранее благодарю

  8. #2628

    По умолчанию

    Добрый день!
    На FTP лежит CmpOwenPidRegs_v3.5.14.33.compiled-library , она так же тестовая или уже можно использовать в нормальном режиме ?

  9. #2629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    На FTP лежит CmpOwenPidRegs_v3.5.14.33.compiled-library , она так же тестовая или уже можно использовать в нормальном режиме ?
    Она для следующей прошивки, релиз которой запланирован на ближайшее время.
    В текущих прошивках работать не будет (не получится даже загрузить проект с ней).
    Ее можно будет использовать в нормальном режиме.

  10. #2630

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Она для следующей прошивки, релиз которой запланирован на ближайшее время.
    В текущих прошивках работать не будет (не получится даже загрузить проект с ней).
    Ее можно будет использовать в нормальном режиме.
    А в текущей(3.5.11.1) можно использовать STD PID? Если я правильно понял, тестовая она в части пид с автонастройкой

Страница 263 из 893 ПерваяПервая ... 163213253261262263264265273313363763 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58