Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
у плк150 нет скоростных входов. есть у плк110-4шт.
используйте штатный счетчик 16 бит.
не забудьте поставить фильтр входа на минус 1.
Контроллер ПЛК-150. На вход D1 подан меандр от генератора сигналов.POU - один CTU. Фильтр отключен. Цикл - 1 мс. Повышаю частоту. 10 гц - вроде правильно, 20 гц - тоже, а выше - начинаются пропуски и счет идет явно медленно, т.е. совсем медленно. Понимаю - что-то неправильно делаю. Помогите пожалуйста. Мне очень надо считать 500 имп,сек