Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
т.е. при включении retain переменные копируются из EEPROM в ОЗУ и на протяжении всей работы программа работает с этой копией переменных в ОЗУ и только при выключении производится сброс из ОЗУ в EEPROM. Если это так, то тогда можно не заботится о количестве изменений таких переменных и о времени изменения такой переменной (запись в EEPROM процесс не быстрый). А где про это можно узнать более детально?
Запись 1 раз при выключении. ресурс 1 мил. записей. Есть контроль CRC в самом ПЛК.