День добрый, есть у кого нибудь опыт по настройке связки adfweb HD67166-A1 и модулей ввода/вывода Owen в частности МВ210-101 ? Готов оплатить труды и старания ...
День добрый, есть у кого нибудь опыт по настройке связки adfweb HD67166-A1 и модулей ввода/вывода Owen в частности МВ210-101 ? Готов оплатить труды и старания ...
Добрый день, насколько я понимаю HD67166-A1 - конвертер Modbus TCP в SNMP.
Возможно вам он будет не нужен, если я скажу вам, что с недавнего времени модули линейки Мх210 поддерживают SNMP из коробки.
https://owen.ru/news/po_mx210_v1_0?u...=po_mx210_v1_0
С уважением, Коськовецкий Владислав.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
Ух ты-ж, неужели, пошел проверять .....
Вопрос решен, спасибо за реализацию SNMP.