Подключился онлайн - плк браузер и команда filedir
Все что она выдала
Journal.dat
local_addres.dat
debug.txt
Download.SDB
Default.PRG
Default.CHK
Boot.SDB
source.dat
Подключился онлайн - плк браузер и команда filedir
Все что она выдала
Journal.dat
local_addres.dat
debug.txt
Download.SDB
Default.PRG
Default.CHK
Boot.SDB
source.dat
Да и перезагрузка была 6 и 7 июня...в бортжурнале последняя запись от 5 июня
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Добрый день...прочитал с ПЛК debug.txt, хотя дата и время выставлены не были (сейчас все поправил), но кусок данных когда была перезагрузка нашел. Ясно, что это "сторожевая собака"...неясна причина. Кусок файла прикладываю.
2020. 6.10 6:45:25 # 0 KERNEL LOADED
2020. 6.10 6:45:25 # 17 E PLC was reset by watchdog!
2020. 6.10 6:45:25 # 14 PCL was reseting by watchdog
2020. 6.10 6:45:25 # 3 M Last run module Id =-2142195170
2020. 6.10 6:45:25 # 3 M Last post module Id =-993346666
2020. 6.10 6:45:25 # 3 M local_status =920000140
Это утренняя сводка..куда копать?
"Говорят" ли последние три строчки о причине перезагруки ПЛК...если да, то как расшифровать эти длинные целые. Файл debug.txt содержит только такие структуры, связанные с ребутом.
Добрый день.
Последние строчки предназначены для наших разработчиков.
Отправьте мне полный лог и проект на a.simonov@owen.ru (в тексте письма дайте ссылку на эту тему на форуме)
Я попробую понять в чем причина.
Но если говорить глобально, то у watchdog обычно всего две причины появления:
1) Ошибка в коде проекта. Это может быть: деление на ноль, неверная работа с указателями, зацикливание пользовательской программы, блокирующий основной поток код.
2) Слишком большой проект, с большим количеством сетевого обмена, и небольшое время цикла ПЛК (этот watchdog обычно срабатывает в произвольные моменты времени иногда чаще, иногда реже.) В данном случае нужно просто увеличить время цикла.
Последний раз редактировалось A.Simonov; 11.06.2020 в 12:13.
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Спасибо за ответ...в данный момент стараюсь сам найти "нечто" в коде...если не выявлю то обязательно пришлю. Мин цикл установлен на 12мс, модуль Статистика выдает, что свободное время ПЛК 11мс. По сетевому обмену: на 232 висит DI модуль 32 точки опрос по pool time 100мс и DO модуль 16 точек опрос по изменению, на 485 висят ПЧ в количестве 5 штук в каждом по 5word обмена.
Добрый день! ПЛК к сожалению не получится снять, они в разных городах. Один Сейчас в Тольятти, я как раз на объекте, завтра посмотрю номер, но снять не дадут. Производство однако.