Цитата Сообщение от Verbi Посмотреть сообщение
Добрый день. Мне нужно получать данные по RS485. Протокол строковый. На порт СПК подключен прибор, который периодически отсылает строку. Но СПК её не видит. Параллельно порту СПК подключил преобразователь RS485/USB, для мониторинга порта- строка от прибора приходит.
Формат строки 'M43523$R'.
Пробовал библиотеки OwenCommunication и SerialCommunication.
Добрый день.
Для выполнения ФБ COM.Read нужно использовать вход xExecute (вы, видимо, удалили его вручную).