Цитата Сообщение от Alexey_934 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Чисто теоретически реализовать такое управление возможно. Нужно задать тип уставки - мощность, а затем задавать мощность в SP.LU из SCADA-системы. Стоит заметить, что прибор не предназначен для работы в таком режиме и слишком частая перезапись, осуществляемая таким образом может привести к каким-либо негативным последствиям.параметры.png
Спасибо за ответ! Попробовал реализовать задуманное:

Создал в ОПС сервере дополнительные теги P.-SP (Тип уставки) и SP.LU (Значение уставки), т.к. их нет изначально при добавлении устройства из библиотеки.

На этом встал. Качество BAD, ошибки следующие:
P.-SP - Код 40: Не найден дескриптор
SP.LU - Код 49: Размер поля данных не соответствует ожидаемому.

Подскажите куда копать, пожалуйста.

Буду рад любой помощи!