Если для модулей - чтение идет правильное, то менять Трейс Моде не надо.
Для панелей - лучшее решение в плане повышения быстродействия - сделать ПЛК слейвом,
Я понимаю, что много переделывать нужно, тогда это совет на будущие проекты
А сейчас
Минимум - разнести для панелей все модули input и ouput по разным UMD. В UMD c ouput сделать режим работы By Value Change.
Максимум
Для реализации групповых запросов, хотя бы для чтения регистров из панели, использовать в конфигурации модули String, тогда можно по 40 регистров за один раз читать из панели. Здесь тоже правка проекта в ПЛК нужна, но проще.





Ответить с цитированием