Хм, почитал про быстрое чтение...
1. Необходимо убедиться, что параметр доступен для чтения пользователю беспарольным методом. (какая то настройка в счетчике)
2. /?!<SOH>R1<STX>NAME()<ETX><BCC> - тут ввести не 1001(01) как вы вводите, а VOLTA() - ответит что нибудь ?
из какого-то документа по CE303Администратор может читать и программировать все параметры счетчика. Пользователю
доступны для чтения и программирования либо все параметры, либо параметры в соответствии со
списком соответственно чтения (LISTR) и программирования (LISTW). Причем выборочное чтение для пользователя может быть парольным или беспарольным. Режим работы пользователя
(CONDI) и списки параметров задаются администратором или самим пользователем, если ему это
разрешено администратором.
Как говорится там же, групповое чтение не соответствует протоколу... а очень жаль...список имен – список имен запрашиваемых параметров в формате группового чтения, не
соответствующем стандарту ГОСТ Р МЭК 61107-2001.
Список имен в групповом запросе передается без разделителей с дополнительными аргументами в скобках или пустыми скобками. Имя параметра состоит из 4-х символов цифр, представленных в 16-ричном формате. У однотипных параметров первые два символа определяют тип
параметра, последние 2 символа – уточнение однотипного параметра. Аргументы, при необходимости, уточняют тип, дату, номер, количество запрашиваемых параметров.
Например: 0001()0020(0B010B)…200A(0B010B,3,2).