При включении установки, в холодное время года, когда температура в помещении ниже уставки такое возможно(быстрое уменьшение скорости вращения вентилятора с уставки до нуля), это будет говорить, что у вас быстро изменилась выходная мощность первого регулятора от 50 до 100%, соответственно множитель уставки второго регулятора изменился с 1 до 0 и это связано с неправильной настройкой первого регулятора, он не должен так резко менять выходную мощность, должно быть достаточное время, чтобы результаты изменения выходной мощности успевали дойти в регулятор через обратную связь(датчик температуры) иначе он у вас будет работать практически в релейном(двухпозиционном режиме) или на 0 или на 100% мощности, надеюсь, понятно объяснил! И со вторым регулятором аналогичная проблема, если это конечно регулятор, а не просто задание выставляете на определённую частоту вращения вентиляторов(выходную частоту ПЧВ)! Какой датчик Вы используете как сигнал обратной связи второго ПИД-регулятора(если Вы утверждаете, что у Вас 2 ПИД-регулятора)?