Сообщение от
Ревака Юрий
Добрый день. Это связано с расчетами в макросе при обрыве значение сопротивления стремится к бесконечности, там вверху стоит (обведено красным) ограничение 4000 при обрыве, для Pt1000 это срабатывает, для Pt100 откройте макрос на редактирование и измените константу на 400.