    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    Никаких вариантов попадания 380В на дискретные входа (от разных фаз на разные DI) мы не нашли
    Извеняюсь за ламерский вопрос. А так нельзя делать?
    (То есть у меня есть 3 фазы и мне нельзя подавать на 1 вход сигнал с первого датчика который подключен через фазу А, а на 2 вход сигнал со второго датчика который подключен через фазу В)
    что то быстро в поиске и документации не увидел...
    Зы. можно только: фаза А - входы 1-4, другая фаза: входы 5-8. Так?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV13M Посмотреть сообщение
    Зы. можно только: фаза А - входы 1-4, другая фаза: входы 5-8. Так?
    да, так и только так. в РЭ это есть, но уже не помню где.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV13M Посмотреть сообщение
    Извеняюсь за ламерский вопрос. А так нельзя делать?
    (То есть у меня есть 3 фазы и мне нельзя подавать на 1 вход сигнал с первого датчика который подключен через фазу А, а на 2 вход сигнал со второго датчика который подключен через фазу В)
    что то быстро в поиске и документации не увидел...
    Зы. можно только: фаза А - входы 1-4, другая фаза: входы 5-8. Так?
    Это для того, чтобы между соседними каналами не было линейных 380 В.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ