Запись параметров через Конфигуратор.

Еще один вопрос если можно. В п. 1-23, 1-56, 3-03, 4-14, 4-41 (то есть везде) установлен предел 50 Гц. При этом , максимальная частота с ЛПО задается почему-то 51,4 Гц., По предустановленному заданию 50% - 26,4, а должно быть тогда 25,7Гц.
в 1 раздел (1-23,1-56) и прочие заносятся данные двигателя, их нельзя произвольно менять. Только с шильдика и паспорта.
задав в 3-03=50 это значит, что даже если на панели будет показывать чуть больше из-за погрешности резистора, всё равно больше 50 в задание не пойдёт.